178-0444-1181

机房建设 机房装修 机房环控

机房知识

分享你我感悟

您当前位置>首页 >> 机房知识 >> 常见问题

锐捷ruijie双管理板情况下,从板不能进入主程序,并且不断复位

发表时间:2022-08-28 00:19:05

文章来源:超级管理员

浏览次数:815

1)现象

从板打印以下信息:

Executing program, launch at: 0x01000000

Ctrl Version: RGNOS 10.3.00(3), Release(34376)

Read bin info fail!

Load program failed.

System bootstrap ...

Nor Flash ID: 0x00010049, SIZE: 2097152Byte

Press Ctrl+B to enter Boot Menu ......

Load Ctrl Program ...

Executing program, launch at: 0x01000000

Ctrl Version: RGNOS 10.3.00(3), Release(34376)

Read bin info fail!

Load program failed.

2原因

从板主程序丢失或损坏

3解决方法

将主管理板拔出,下电重启,进入从管理板的ctrl,在ctrl 下重新升级从管理板的安装包


相关机房案例查看更多