178-0444-1181

机房建设 机房装修 机房环控

机房知识

分享你我感悟

您当前位置>首页 >> 机房知识 >> 常见问题

锐捷ruijie箱式交换机如何确认线卡安装或者升级成功了

发表时间:2022-08-28 00:46:16

文章来源:超级管理员

浏览次数:477

通过show version slot命令来查看各槽位线卡的一个安装情况,通常需要重点关注*后一列的信息,Software Status是ok就表示正常,如果是none,cannot startup,conflict,resetting等都是有问题的,需要根据硬件安装,软件升级章节的方法继续排查可能原因。

举例:

Ruijie#show version slot

  Dev Slot Port Configured Module            Online Module                User Status  Software Status

  --- ---- ---- ---------------------------- ---------------------------- ------------ ---------------

  1   1    0    none                         none                         none         none          

  1   2    48   M8600-48GT/4SFP              M8600-48GT/4SFP              installed    cannot startup          

  1   3    2    M8600-FW                     M8600-FW                     installed    ok            

  1   4    0    none                         none                         none         none          

  1   M1   0    M8606-CM II                  M8606-CM II                  N/A          master        

  1   M2   0    N/A                          none                         N/A          none          

Dev :通常单机情况下为1,VSU情况下备机为2;

slot:槽位号,引擎为M1/2;

port:该线卡对外提供的总的端口数量,引擎固定为0;

Configured Module:管理员配置的线卡的名称,也可能是系统自动识别出;

Online Module:该槽位当前实际识别到的线卡名称

User Status:线卡的用户状态,通常为installed,引擎为N/A;

Software Status:线卡软件状态,需重点关注,主引擎为master,备引擎为backup,线卡为ok则工作正常。

 

cannot startup的可能性:

1、线卡硬件故障的时候

2、线卡与引擎软件版本无法同步的时候,比如线卡版本比引擎高

3、其他未知原因导致的引擎无法识别线卡的情况,比如当前软件版本不支持该硬件类型的线卡

conflict的可能性:

管理员手动安装的线卡类型与实际插入的线卡类型不一样,通常出现在当前槽位原来插过线卡,软件商没有卸载掉,现在又插入不同型号的线卡引起的。

resetting的可能性:

引擎上面没有线卡的驱动或者运行所需的软件版本,通常出现在升级只使用了引擎的main程序,而不是完整的升级压缩包,或者是误删除了flash里面的线卡运行所需的bin文件(例如10.4之前的软件版本有install_lc_200e0020.bin)


相关机房案例查看更多