锐捷ruijie交换机S2924GT/8SFP-XS-P 交换机能为12个AP正常供电,第13个AP的时候发现无法供电

发表时间:2022-08-28 01:02:02

文章来源:超级管理员

浏览次数:672

故障现象:

S2924GT/8SFP-XS-P 交换机能为12个AP正常供电,第13个AP的时候发现无法供电,同时打印如下log

*Aug 23 11:34:42: %POE-3-POE_PORTERROR: Interface GigabitEthernet 0/13 failed! The reason is Power management.

*Aug 23 11:34:42: %POE-3-POE_PORTERROR: Interface GigabitEthernet 0/14 failed! The reason is Power management.

 

解决方法

可将管理模式改为节能模式:

Ruijie(config)# poe mode  energy-saving

注意:供电管理模式切换,所有PoE 端口下电,端口按照新的供电管理模式重新上电。

 

说明:

供电管理模式指的是为设备连接的PD分配功率的方式。PoE 交换机支持的供电管理模式有自动模式(Auto mode )、节能模式(Energy-saving mode)。

1)自动模式下, 根据检测出的端口PD分级类型来分配功率。  设备对0~3 类的PD设备是按以下关系来分配功率的:Class0为15.4W ,Class1为4W,Class2为7W,Class3为15.4W ,Class4为30W。在该模式下,如有一台分配为Class3的设备,即使消耗的功率只有5W,PoE 供电设备也会按照15.4W 的功率为端口分配功率。自动模式为PoE 交换机默认的供电管理模式。

2)节能模式下,设备按照 PD设备实际的消耗来动态的调整功率分配。设置为该模式后,PoE 供电设备可以为更多的PD设备供电,但是也可能由于部分PD 功率的波动影响到其他PD 设备的供电情况。节能模式为PoE 交换机的可选模式,如果交换机不支持该模式,在配置时会输出相应的提示信息。

3)配置方法Ruijie(config)# poe mode  energy-saving

4)供电管理模式切换,所有PoE 端口下电,端口按照新的供电管理模式重新上电。