178-0444-1181

机房建设 机房装修 机房环控

机房知识

分享你我感悟

您当前位置>首页 >> 机房知识 >> 常见问题

锐捷ruijie交换机如何配置SNMP(网络管理协议)

发表时间:2022-08-27 09:47:54

文章来源:超级管理员

浏览次数:661

一、组网要求

  1. 网管工作站192.168.1.1可以对设备172.16.1.1进行管理维护;

  2. 共同体为“ruijie”

  3. 设备上开启trap功能;

二、组网拓扑

      

三、配置要点

  • 设置认证名(Community)及访问权限(Read 或Write)

  • 配置SNMP 主机地址,并使能Agent 主动发送Trap 消息的功能

  • 设备上的共同体和网管工作站上的共同体必须一致,才能正常管理设备。

 

四、配置步骤

     1)配置交换机管理地址和网关

Ruijie>enable 

Ruijie#configure terminal

Ruijie(config)#interface vlan 1

Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 172.16.1.1255.255.255.0

Ruijie(config-if-VLAN 1)#exit

Ruijie(config)#ip default-gateway 172.16.1.254   ------>给交换机配置网关

     2)设置认证名(Community为ruijie)及访问权限(Write为可读写)

Ruijie(config-if-VLAN 1)#exit

Ruijie(config)#snmp community ruijie rw

     3)配置SNMP 主机地址,并使能Agent 主动发送Trap 消息的功能

 Ruijie(config)#snmp host 192.168.1.1 traps version 2 ruijie

 4 )保存配置

Ruijie(config)#end        

Ruijie#write       ------>确认配置正确,保存配置确认配置正确,保存配置

 

五、验证命令:

     Ruijie#show snmp  

Chassis: 60FF60

0 SNMP packets input

        0 Bad SNMP version errors

        0 Unknown community name

        0 Illegal operation for community name supplied

        0 Encoding errors

        0 Number of requested variables

        0 Number of altered variables

        0 Get-request PDUs

        0 Get-next PDUs

        0 Set-request PDUs

0 SNMP packets output

        0 Too big errors (Maximum packet size 1472)

        0 No such name errors

        0 Bad values errors

        0 General errors

        0 Response PDUs

        0 Trap PDUs

SNMP global trap: disabled

SNMP logging: disabled

SNMP agent: enabled



相关机房案例查看更多